안녕하십니까?
개정된 SSPC PA2 ( May 1, 2004 )에 따른 H-beam 의 건도막 측정법을 소개합니다.
steel beam에 대한 DFT 측정 방법 소개 신설
(1) top flange, toe, web, fillet, bottom flange 5개 파트로 구분
(2) web 길이가 91cm( 36 inches ) 미만인 경우: 면( surface )을 top flange 1면, toe 4면, top flange 내부 2면, web 2면, bottom flange 1면, bottom flange 내부 2면, 총 12면으로 구분하여 측정
(3) web 길이가 91cm( 36 inches ) 이상인 경우: 면( surface )을 top flange 1면, toe 4면, top flange 내부 2면, web 4면, bottom flange 1면, bottom flange 내부 2면, 총 14면으로 구분하여 측정
(4) flange 두께가 25mm( 1 inch ) 미만이면 계약자는 상호 협의하여 보통 toe의 도막은 검사하지 않을 수 있다.
(5) full DFT 측정법: beam을 5개 영역( section )으로 균등하게 분할하고, 각 영역에 해당하는 면( surface )에서 임의의 1개 spot을 측정-> 1개 면에 총 5개 spot을 측정하여 평균을 내게 됨.-> 즉 면별로 적합을 판정하게 된다.
(6) Sample DFT 측정법: 18m( 60 ft ) 미만 길이인 빔의 경우에 샘플링 방법으로 DFT를 측정할 수가 있다. 이 때는 web의 길이에 관계없이 2면으로만 구분하여, 즉 총12면으로 측정한다.
가) 길이가 6m( 20 ft ) 미만인 경우: 각 면마다 2군데 spot을 측정하며, 각 spot은 시방서 두께 범위에 들어와야 한다.
나) 길이가 6m( 20 ft ) 이상 18m( 60 ft ) 미만인 경우: 각 면마다 3군데 spot을 측정하며, 각 spot은 시방서 두께 범위에 들어와야 한다.