HOME 로그인 회원가입 English

 

 HOME > 커뮤니티 > Q&A
  
    답글  
--- 관리자 --- 13840
글쓴날짜 : 2005-11-14
안녕하십니까?

1. 환기량 계산 문제에 대한 예제를 통하여 일반적인 개념 이론을 설명드리겠습니다:
(문제) 작업장내 유해 용제의 농도를 최소 폭발한계의 10% 이내로 유지하려면 필요한 환기량을 계산하시오.
(주어진 조건):
- 탱크 부피 9,000 m3
-도장작업 4명, 1인당 80 m2/hr 작업
-도장면적 2500 m2  
-희석율 5 %
-도포율 5 m2  /liter
-환기: *a 도료에 의해 발생하는 유기 용제를 최소폭발한계의 10% 이내로 유지하는데 필요한 공기량- 110 m3   /liter
    * b 희석제에 의해 발생하는 유기 용제를 최소폭발한계의 10% 이내로 유지하는데 필요한 공기량- 200 m3   /liter라 하면,,
(해답풀이):
-시간당 사용되는 도료: 4 x 80 m2/hr ÷ 5 m2  /liter = 64 liter/ hr
-시간당 희석제 사용량: 64 liter/ hr x 0.05 = 3.2 liter/hr
-도료에 대한 요구 환기량: 64 liter/ hr x 110 m3   /liter = 7,040 m3 /hr
-희석제에 대한 요구 환기량: 3.2 liter/hr x 200 m3   /liter =640 m3 /hr
-요구 환기량 총계: 7,040 + 640= 7,680 m3 /hr 또는 시간당 탱크 전체 부피의 0.85회 환기

2. 한편 우리나라의 산업보건규칙 제 11장의 규정은 다음과 같습니다.
제176조(전체환기장치의 성능) ①사업주는 단일성분의 유기화합물이 발생되는 작업장에 전체환기장치를 설치하고자 하는 때에는 다음 식에 따라 계산한 환기량 이상으로 설치 하여야 한다.

작업시간 1시간당 필요환기량 = (24.1×비중×유해물질의 시간당사용량×K /분자량×유해물질의 노출기준) × 106
주) 시간당 필요환기량 단위 : ㎥/hr
유해물질의 시간당사용량 단위 :  /hr
K : 안전계수로서
K=1 : 작업장내의 공기 혼합이 원활한 경우
K=2 : 작업장내의 공기 혼합이 보통인 경우
K=3 : 작업장내의 공기 혼합이 불완전한 경우

감사합니다


>수고하십니다.
>다름이 아니라  C.O.Tk  도장시 이론 환기량 및 제습기 라인의 갯수와
>
>팬라인의 갯수를 이론적으로 계산하는 방법이 있다고 들었습니다.
>
>공식이나 또는 규정이 있는지 궁금합니다.
>
>또 그러한 규정이나 공식이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
198 특도(C.O.Tk)도장시 환기량및 제습,팬 라인 계산법. ^^  2005/11/14  19659
199    답글 관리자  2005/11/14  13841

이전글 교육비 문의 최재풍  2005/11/24 
이전글 블라스팅 표면의 마킹도구 관련 질문입니다. 황현철  2005/11/21 
다음글 직장다니면서 야간학교나 통신대생은 교육비 할인혜택이 안되나여? 돈스코이  2005/11/11 
다음글 내년('06) 초급도장 감리원 교육일정 문의 드립니다. 남성민  2005/10/27 

사단법인 한국도장인증기술협회   |   고유번호 : 211-82-12698
우)135-545 서울시 강남구 봉은사로 131 페인트잉크회관 | TEL : 02-518-4180~2 | FAX : 02-518-4220 | E-mail : kace@kacetech.or.kr
개인정보취급방침 | 이용약관