HOME 로그인 회원가입 English

 

 HOME > 커뮤니티 > Q&A
  
    층간박리에 대해서  
--- 관리자 --- 25307
글쓴날짜 : 2003-11-22
하도와 상도 도료간에 상응성은 있다는 전제하에 층간 발생한 박리의 원인은 다음 몇 가지로 추론됩니다

1. 하도가 상도전에 장기간 경과되어 표면 기공이 많이 충진되어 상도층 부착을 위한 표면 조도가 거의 상실되었으며, 경화 중에 생성된 무기염이 Thinner세정으로도 완전히 제거되지않고 표면에 잔류하여 상도와의 부착력이 약해졌음.
2. 하도 후 공장내 4개월간의 가공 기간 동안 오염된 오일 등은 알칼리 세정후 쳥수 세척을 요하나, Thinner 세정으로 오염물이 잔류할 수 있으며, 또한 하도 표면에 잔류한 Thinner와 상도간의 상응성이 안맞을 수가 있음.
3. 상도로 시공된 내열도료가 과도막에 의한 건조 불량으로 박리현상 발생, 또는 과도막에 의하여 하부층은 건조되지 않은 상태에서 상부층이 수축하여 박리 발생
4. 보수방안: 완전 blasting 후 재시공

>
>
>하도(무기징크)에 상도 내열도료 로 도장된이후 3개월 경과후 상도가 벗겨짐
>
>#  도막기준 :  하도 75 + 상도2회 ( 25+25 미크론 )
>#  실제도막 :   하도 75 + 상도 2회 ( 50+ 50 )
>#  하도후 4 개월 경과후 신나크리닝 후 상도 도장함.
>#  기후조건은 양호한 상태였슴.
>#  상도는 1액형임.
>




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
9 층간박리에 대해서 이준필  2003/11/22  29143
10    층간박리에 대해서 관리자  2003/11/22  25308

이전글 도장공의 자격인증은절차 이준필  2003/12/17 
이전글 초급 도장 감리원교육이후 전망 최광선  2003/12/09 
다음글 5번 질문관련 이창헌  2003/11/11 
다음글 다들 잘 가셨는지여? 간단히 조사해 봤습니다. 윤효혁  2003/11/10 

사단법인 한국도장인증기술협회   |   고유번호 : 211-82-12698
우)135-545 서울시 강남구 봉은사로 131 페인트잉크회관 | TEL : 02-518-4180~2 | FAX : 02-518-4220 | E-mail : kace@kacetech.or.kr
개인정보취급방침 | 이용약관