    도막두께측정 문의  
--- 임영묵 --- 23
글쓴날짜 : 2020-06-26


위 첨부사진은 도로공사의 품질기준인데 SSPC-PA2를 따르고 있다고 하는데

SSPC-PA2에서는 시공허용범위를 기준두계의 +,-20으로 알고 있는데 표에서 표기된 건 다른것 같아

시공허용범위에 대한 설명부탁드립니다.

 

*기준도막두께 100마이크론일 경우*

1.최소(SPOT) : 1SPOT당 3측점의 평균값이 80이상이어야 한다.

2.최대(평균) : 5SPOT의 평균값이 기준도막두께 100 이상~175 이하이어야 한다.

3.최대(SPOT) : 1SPOT당 3측점의 평균값이 213이하이어야 한다.

 

위 3가지에 대한 제 해석이 맞는지 틀린건지 문의 드립니다. 




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1826 도막두께측정 문의 임영묵  2020/06/26  24
1827    SSPC- PA 2 관리자  2020/06/26  13

이전글 도막 두께 궁금하여 문의 남깁니다. 정원석  2020/07/09 
다음글 철골 내화도장 부풀음 현상과 관련하여 문의드립니다. 이재국  2020/04/29 
다음글 Alkylated amine epoxy 계열 도장 후 초킹현상관련 하정민  2020/04/03 