    광명단 관련 회신  
--- 관리자 --- 8003
글쓴날짜 : 2012-09-21

Question 1. 광명단 1종 1류와 2류의 방청성능은 각각 어느정도이고 얼마나 차이나나요?

회신 1. KS M 6030 1종( 광명단 조합페인트)을 참조하시기 바랍니다.

1류는 2류보다 안료분과 순광명단의 함유량이 높으므로 방청성이 더 높다고 보겠습니다. 그 차이는 방청안료의 함유량에 비례한다고 보시면 될 것입니다.

Question 2. 광명단 1종 1류와 2류는 각각 어떤 경우나 조건의 건축물에 사용하나요?

회신 2.

      1: 장기간 보호되어야 할 국가 주요시설물, 공공기관, 사기업의 고급시방, 가격이 고가임, 건조가 늦음, 색상이 오렌지색

      2: 공공기관의 일반적인 창고건물, 공장동 건물, 일반적 사기업 철골보호용 일반시방, 가격이 상대적으로 저가임, 건조가 빠름, 색상이 적갈색

Question 3. 국내 광명단 1종 1류를 사용한 사례는 어떤 건물이 있나요?

용산 국립중앙박물관, 호남고속철도 광주차량기지, 음성농협목우촌공장, 중앙군사학교, 서울국제금융센터, 파주 LCD P라인, 해운대 I’Patk, 문학경기장, 구리동문 굿모닝힐 2, 청라 36블럭 동문건설아파트, 인천 대한제분공장, 인천대학교, 보라매병원 증축현장, 지하철9호선, 영광종합운동장철골, 파주열병합발전소, 대전 삼성한마루, 안산경기도미술관, 양지 SEDEX물류센터, 과천 경마공원, 

감사합니다

 

 

 




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1302 광명단 1종 1류와 2류의 사용상의 선택기준은 무엇인가요 김진욱  2012/09/21  8707
1303    광명단 관련 회신 관리자  2012/09/21  8004

이전글 자격증 관련문의 이재용  2012/09/26 
이전글 dolly test 판정에 관하여... 임우창  2012/09/24 
다음글 아연도금 백녹제거 관련 추가 질문. 이상호  2012/08/23 