안녕하십니까?
1. Type별로 부착력 한계가 명시되어 있는 요건은 없습니다.
3. ASTM D 5144의 5.5.1항에서 언급된 200 psi는 시험기기의 타입이 명시되어야 하는데 안 되어 있습니다. 즉 타입 별로 동일 시편에 대한 부착력 값이 다르게 나오기 때문에 이는 표준 작성의 실수로 판단되며, 값에 따라 시험기의 타입이 명확히 명시되는 방향으로 추후에 개정될 것이 예상됩니다.
3. 결론적으로 부착력에 대한 요건은 해당 사업시방서에서 규정하여야 할 것입니다.
감사합니다