HOME 로그인 회원가입 English

 

 HOME > 커뮤니티 > Q&A
  
    답글  
--- 관리자 --- 6287
글쓴날짜 : 2014-10-01



안녕하십니까?

 

*보수도장계는 구도장계와 동일한 도장계를 선정함이 원칙입니다. 그리고 보수도장을 위한 동력공구세정 후에 무기징크 하도는 안되며, 에폭시계 방청도료가 하도로 추천됩니다.

*한편 질문 항목 번호에 따라 간략히 답변을 드리니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

1. 현재 상태와 환경에 따른 향후 요구 수명을 감안하여 전체/부분 보수도장 여부를 판단하시기 바랍니다. 단 부분 보수도장시는 무기징크로 하도 시행은 피하여 주시기 바랍니다.

 

2..1 가능합니다. 이때 표면처리는 최소 SSPC –SP 10 수준을 추천합니다

 

2.2 가능합니다. 단 무기징크 하도는 안됩니다.

 

2.3 동력공구세정 후 하도-중도-상도는 가능합니다. 단 무기징크 하도는 안됩니다.

   용제세정 수준만의 표면처리 후에 기존 상도 위에 새로이 하도-중도-상도는 불가합니다.

감사합니다​

​​

​​




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1458 강교 보수도장 관련 문의드립니다. 양행진  2014/10/01  7917
1459    답글 관리자  2014/10/01  6288

이전글 sspc pa 2에 대한 자문 요청 드립니다. 정진욱  2014/10/06 
이전글 상도도장 도료 관련 문의드립니다. 양행진  2014/10/01 
다음글 중급도장감리원 자격과 NACE Level 2 자격 비교요청 김대성  2014/09/09 
다음글 용융도금후 표면 샌딩 도장 박리현상 조현열  2014/09/05 

사단법인 한국도장인증기술협회   |   고유번호 : 211-82-12698
우)135-545 서울시 강남구 봉은사로 131 페인트잉크회관 | TEL : 02-518-4180~2 | FAX : 02-518-4220 | E-mail : kace@kacetech.or.kr