    강교 보수도장 관련 문의드립니다.  
--- 양행진 --- 7917
글쓴날짜 : 2014-09-30


강박스교량(박스거더 교량) 보수도장관련하여 문의 드립니다.

토목시설을 유지관리하는 업무에 종사하고 있는데 도장에 대해서는 워낙 지식이 없어서 여기저기

알아보고 있는데 아래 내용 조언 좀 부탁드립니다.

 

<시설현황>

* 준공년도 : 2001년

* 시설형식 : 강박스거더교량(Steel Box Girder교량)

* 기존도장형식 : 무기징크하도+에폭시중도+우레탄상도

* 보수이력 : 준공이후 전체 보수도장 없었음

* 현재상태 : 박스 이음부 연결판 및 볼트 주변 도막박리 현상 발생.

                   박스 중앙부 본체는 도막박리가 관찰되지는 않았으며, 오랜기간 경과로 변색이 있음

 

<문의사항>

1. 준공 후 약 14년이 지났는데 전체 보수도장을 시행하는 것이 좋을지, 박리된 부분만 보수도장을 해도 될지

   의견.

2. 전체 보수도장을 한다면

  2.1 전체를 블라스팅하여 표면처리하여 원래 표면을 노출시킨 후 하도-중도-상도

       도장을 시행하는 것이 좋을지?

  2.2 일부 박리된 부분을 동력공구 표면처리(SSPC-SP3) 후 하도-중도-상도 도장하고

       나머지 박리되지 않은부분은 SSPC-SP1 수준으로 오염물질 제거 후 기존상도 도료와 동일계열로

       상도도장만 해도 되는지?

  2.3 일부 박리된 부분을 동력공구 표면처리(SSPC-SP3) 후 하도-중도-상도 도장하고​

       나머지 박리되지 않은부분은 SSPC-SP1 수준으로 오염물질 제거 후 기존상도도막위에

       하도-중도-상도 순으로 도장을 올려도 되는지?

 

물론 현장상황에 따라 다르겠지만, 조언해 주실 수 있다면 감사하겠습니다.

 

참고로 교량 부분 사진도 올렸습니다.




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1458 강교 보수도장 관련 문의드립니다. 양행진  2014/09/30  7918
1459    답글 관리자  2014/09/30  6288

이전글 sspc pa 2에 대한 자문 요청 드립니다. 정진욱  2014/10/06 
이전글 상도도장 도료 관련 문의드립니다. 양행진  2014/10/01 
다음글 중급도장감리원 자격과 NACE Level 2 자격 비교요청 김대성  2014/09/09 
다음글 용융도금후 표면 샌딩 도장 박리현상 조현열  2014/09/05 