안녕하십니까?

1. 상기 도장시방은 도료회사의 추천 시스템으로서 하도(에폭시)의 재도장간격이 상당히 길게 설계가 된 제품이라고 합니다.

2. 상기 상황을 기준으로 볼 때 상도(알키드)가 벗겨지는 현상은 하도 표면이 오염된 경우나 상도의 도막이 추천도막보다 두껍게 시공되어 경화가 지연된 것으로 사료됩니다.