    표면처리(SSPC-SP10) 문의  
--- 이진영 --- 11084
글쓴날짜 : 2014-09-02

안녕하십니까.

 

표면처리에 대한 문의가 있어 글올립니다.

 

당사에서 제작에 주로 사용되는 금속가공물 철판의 두께는 2~3T 입니다.

 

구매자의 요건에 의해 SSPC-SP10(Blasting)이 요구되는데

 

금속가공 및 도장 하도급업체의 의견으로는 얇은 박판은 변형을 이유로

 

SSPC-SP10을 적용할 수 없다고 하는데 불가능한것 인가요?

 

불가능하다면 대체방법이 있는지 궁급합니다.

 

답변 부탁드립니다.




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1445 표면처리(SSPC-SP10) 문의 이진영  2014/09/02  11085
1446    박판 블라스팅 관리자  2014/09/02  7172

이전글 중급도장감리원 자격과 NACE Level 2 자격 비교요청 김대성  2014/09/09 
이전글 용융도금후 표면 샌딩 도장 박리현상 조현열  2014/09/05 
다음글 도장 테스트 합격 후에도 나중에 일어나는 박리현상 원인 박태일  2014/08/23 
다음글 주물품의 경우 건도막두께 검사하는 방법이 있을지 문의드립니다. 허남섭  2014/08/22 