안녕하십니까?

 

하도까지 박리된다면  표면처리 불량으로서 표면에 유분이나 먼지가 많이 잔류하면 그러한 현상이 나타날 수 있지만  유분이 가장 치명적입니다. 철저핞 점검이 필요합니다. 연마재 오염 여부, 블라스팅 에어의 오염여부 등도 점검하시기 바랍니다.

 

감사합니다 




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1443 도장 테스트 합격 후에도 나중에 일어나는 박리현상 원인 박태일  2014/08/23  8877
1444    답글 관리자  2014/08/23  6561

이전글 용융도금후 표면 샌딩 도장 박리현상 조현열  2014/09/05 
이전글 표면처리(SSPC-SP10) 문의 이진영  2014/09/02 
다음글 주물품의 경우 건도막두께 검사하는 방법이 있을지 문의드립니다. 허남섭  2014/08/22 
다음글 도료 spec sheet 항목 및 기준값 엄세영  2014/08/08 