    옥내용 내화페인트의 외부 노출관련 문의  
--- 오세응 --- 817
글쓴날짜 : 2020-09-28


안녕하세요. 수고많으십니다.

 

내화페인트 관련 문의 사항입니다.

 

 1. 옥내용 내화페인트 spec

    - KCC SQ2600 & SQ2500 (옥내용 2시간 내화)

    - IZP(75) + 에폭시 실러(40) + 내화페인트(2600-기둥기준) + 우레탄 상도(50)

    - 시공 장소/시점 : 여주공장 내 진행 2019.09 ~ 2020.02

 

 2. 우레탄 상도 완료 후 4주간 공장 내 자연건조. 볼트부위 마스킹 제거 후 출하

    (고화건조 상태로 출하 - 발주처 합의완료)

 

상기 조건으로 납품 후 최근에 현장에서 Swell(부품음)이 발생했다고 Claim이 접수되었습니다.

발주처에서는 9~10개월 전 공장내에서 내화작업 중 표면 습기 잔존 상태에서

시공하여 현재 Swell(부풀음) 로 발전되어 부풀어 오른 것이라며 수정을 요하고 있습니다.

 

KCC 도장감리측도 입회하였지만 무엇보다 옥내용 내화페인트가 9개월 간

외부에 노출되어 있었던 점이 Swell의 원인이라고 공문작성까지 하였지만

발주처, 사업주측은 그러하다면 4층건물 전체에서 Swell이 다발성으로 발생해야지

왜 일부(11곳) 에서만 발생을하냐, 빗물이 어디경로로 들어갔는지 증명하라는 등의

주장을 내세우고 있습니다.

 

도장인증기술협회 측의 객관적이고 일반적인 도장부재의 노출 조건에 대한 검토와
답변을 부탁드립니다.

참고로, 해당 내화는 폐사가 책임지고 수정진행, 완료 중에 있습니다.

추후 공사에서도 내화작업 시 참고하려 하오니 부탁드리겠습니다.

 

옥내용 내화페인트가 상도작업 후 4주간 공장에서 자연건조 후

고화건조상태에서 출하 직후 설치되었으며, 판넬없이 완전 노출상태에서

2019년 12월 ~ 2020년 9월 초 까지 눈,비,바람,장마,폭염 등에 노출되었으며,

이로인하여 특히나 수분에 취약한 내화페인트의 품질에, 그리고

Swell 발생등의 문제에 대하여 어떤 견해를 가지시는지 문의 드립니다.

 

 