SSPC-PA 2에 의한 건도막두께 측정요건에서 block에 대한 승인기준을 요약하면 다음과 같습니다

1.  .  

1)10㎡ 3점 측정치 5spot 측정

 

2)3점 측정치의 평균을 기록

 

3)3점 측정치의 평균은 시방서 최소치의 80% ~ 시방서 최대치의 120%에 들어야 함

 

4)5spot의 최종 평균치는 시방서 내 수치여야

2. 건도막두께 기준은 범위가 명시되어야 하는데 도로공사 품질기준은 거기에 따르지 않는 것으로 사료됩니다.
감사합니다

 