안녕하십니까?


1. 도료제조사가 추천하는 도장방법은 스프레이이었을 것으로 사료됩니다만(도료

데이터시트 확인 요망), 롤러시공으로 인하여 상도의 강한 용제에 의하여 내화도료가 일부 용해되어 상부로 융기된 후 습기를 내부로 끌어들인 것이 주원인 일 수가 있습니다.

 

2. 에폭시실러나 상도 시공시 용제가 내부에 갇히는 결함이 원인으로도 가능합니다.

3. 에폭시실러나 상도 시공시 두께가 시방서보다 얇고, 핀홀 결함등으로 해서 외부의 습기를 내부로 강하게 유도한 원인도 가능합니다.


감사합니다

 




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1820 철골 내화도장 부풀음 현상과 관련하여 문의드립니다. 이재국  2020/05/04  187
1821    답글 관리자  2020/05/04  106

이전글 도막 두께 궁금하여 문의 남깁니다. 정원석  2020/07/09 
이전글 도막두께측정 문의 임영묵  2020/06/26 
다음글 Alkylated amine epoxy 계열 도장 후 초킹현상관련 하정민  2020/04/03 
다음글 도장 색상 편차 문의 이두영  2020/03/26 