HOME 로그인 회원가입 English

 

 HOME > 커뮤니티 > Q&A
  
    ASTM D 4228에 의한 도장작업자 자격인정 시 SSPC-PA2에 따른 건도막 측정 결과에 대한 질의  
--- 박제홍 --- 1740
글쓴날짜 : 2020-11-03

 

ASTM D 4228에 의한 도장작업자 자격인정 시 SSPC-PA2에 따른 건도막 측정 결과에 대한 질의를 다음과 같이 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

 

ASTM D 4228에 의한 도장작업자 인정 결과가 다음과 같이 있습니다.
- 도료체계 : N-103
- 도료제조사 : KCC
- 도료 : EP1290(Epoxy primer), ET5290 (Epoxy finish)
- 시방서 규정 건도막 : Total(150~250㎛) Primer(75~125㎛) + Finish(75~125㎛)
- Flat side 건도막 두께 : 106, 121, 112, 125, 103, 107, 109, 103
- Pipe 건도막 두께 : 292, 295
- H beam 건도막 두께 : 222, 192
- T bar 건도막 두께 : 145, 135
- Plate 건도막 두께 : 194, 185 

 

※ 건도막 측정 개소는 ASTM D4228의 「FIG. 2 Record Form for Test Application」 양식을 적용함
※ 측정된 건도막 두께는 Epoxy finish 도장까지 완료후 측정한 것이며, SSPC-PA2에 따른 Spot 측정값(건도막 두께)으로 Spot당 3개의 Gage Reading 값의 평균을 기록 함

(질의 1)
도장 결과에 대한 판정을 “Flat side, Pipe, T bar의 건도막 두께가 규정 건도막 두께 범위를 벗어남”으로 내린 것이 적절합니까?

(질의 2) 
Spot 측정값을 SSPC-PA2의 Default(Level 3)로 판정 시 규정 건도막의 ±20%를 적용하면 건도막 두께의 범위는 120~300㎛로 판정해야 하며, 부재별 Spot 측정값의 평균은 시방서의 규정 도막두께 이내에 있어야 합니다.
발전사업자인 한수원의 판정 기준은 개별 Spot 측정값이 ±20% 이내에 있어야 하며, 동시에 Spot 평균값이 시방서 규정 도막두께 이내에 있어야 함


① Flat side 건도막 두께 Spot 측정값(106, 121, 112, 125, 103, 107, 109, 103) 중 120~300 범위에 없는 각각의 Spot 측정값에 대해 “부적격”으로 판정하는 것은 적절합니까?


② Flat side Spot 측정값(건도막 두께)의 평균 두께인 (106+121+112+125+103+107+109+103)/8 = 886/8 = 110.75㎛는 시방서에 규정된 도막두께 범위(150~250)를 벗어났기 때문에 “부적격”으로 판정하는 것은 적절합니까?


③ Pipe 건도막 두께 Spot 측정값(292, 295)는 SSPC-PA2의 Spot 측정값 ±20%를 적용시 120~300 범위에는 들어오지만, 두 측정값의 평균(293.5)이 시방서에 규정된 도막두께 범위(150~250)를 벗어났기 때문에 “부적격”으로 판정하는 것은 적절합니까?

 

④ H Beam 건도막 두께 Spot 측정값(222, 192)는 SSPC-PA2의 Spot 측정값 ±20%를 적용시 120~300 범위에는 들어오고, 두 측정값의 평균(207)이 시방서에 규정된 도막두께 범위(150~250) 내에 있기 때문에 “적격”으로 판정하는 것은 적절합니까?

 

⑤ 건도막에 대한 평가를 ①~④와 같이 개별 부재에 대해 수행하는 것이 적절합니까? 아니면 부재 구분없이 전체 건도막의 합을 구한 뒤 평균을 구하여 평가 하여야 합니까?

 

⑥ 발전사업자인 한수원은 ASTM D4228 「FIG. 2 Record Form for Test Application」에 각 부재별 도막 측정후 기록양식에 따라 개별 건도막을 측정(양식에 전체 평균을 구하는 것이 없음) 하며, 부재별로 판단하고 있는데, 이런 판정방식이 SSPC-PA2 기준을 따르지 않는 것입니까?  끝. 

 

 

 




  번 호 제 목 이 름 날 짜 조 회  
1847 ASTM D 4228에 의한 도장작업자 자격인정 시 SSPC-PA2에 따른 건도막 측정 결과에 대한 질의 박제홍  2020/11/03  1741
1848    답글 관리자  2020/11/03  1353

이전글 도장 규격 관련 문의 품질  2021/01/29 
이전글 DFT, SVR, TSR 그리고 보수면적, 이것만으로 도료소요량을 구할 수 있을까요? 윤재환  2020/11/16 
다음글 내화도료 유지보수 관리 기준 문슬아  2020/10/07 
다음글 옥내용 내화페인트의 외부 노출관련 문의 오세응  2020/09/28 

사단법인 한국도장인증기술협회   |   고유번호 : 211-82-12698
우)135-545 서울시 강남구 봉은사로 131 페인트잉크회관 | TEL : 02-518-4180~2 | FAX : 02-518-4220 | E-mail : kace@kacetech.or.kr